-> Jarda/felda 24.06.25 09:35:53: mas tam 2 fazovy vodice a uzemeni. Na uzemenovaci (žz) vodic se Ti v "novy" (TNS) instalaci nesmi dostat faze. Coz se v pripade, ze ho pouzijes jako nulovej muze stat.
Naopak nase norma rika, ze pokud nemuze dojit k zamene, muzes pouzit nulovej (modrej) vodic jako fazovej.
Takze jediny, co mne napada pro pouziti kabelu 3Bx??? jsou kovovy spinaci prvky, jako napriklad termostaty, kovovy vypinace... A samozrejme se to vyplati resit, jen kdyz toho tahas kilometry. Jinak vezmes 4C (dnes J) a jeden drat Ti zbyde.
Do tech treba svetel, kde nemas kam žz pripojit (oznaceny jako dvojita izolace - 2 ctverce v sobe) by mel spravne prijit kabel 2(3 v pripade rozsveceni "napul") se starym oznacenim D (dnes se uz asi ani nedela) - bez žz vodice, protoze do toho, co ma dvojitou izolaci žz ani jit spravne nema.
Ale samozrejme pri tahani kabelu vetsinou nevis, jestli tam bude svetlo s dvojitou izolaci, nebo se ho nekdy nekdo rozhodne vymenit za kovovy. Takze tam ten normalni kabel natahnes a bud ho nepripojis, nebo ustipnes zaroven s kabelem, pokud je to tak, ze by sel ten kabel rozholit dal a pripadne napojit prave v pripade potreby.
Navic tam ten žz ma i jistou vyhodu v pripade pouziti chranice. Kdyby doslo nekde k piskozeni kabelu a napriklad horeni, chranic to pozna a vypadne to. Bez ty žz by napriklad horeni nepoznal.